Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów które mogą wystąpić w obiekcie:
Mamy 5 grup pożarów nas interesują:
A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia....
B - pożary cieczy palnych i substancji palnych topiących się w skutek ciepła wytworzonego podczas pożaru....
C - pożary gazów...
Czyli gaśnica proszkowa ABC typ Z lub X (ja polecam X jest łatwiejsza w obsłudze i konserwacji) lub gaśnica śniegowa CO2.
Liczba i rozmieszczenie gaśnic:
Jedna jednostka masy środka gaśniczego to 2kg, lub 3 dm3, powinna przypadać (ogólnie mówiąc i nie wchodząc w szczegółowe przepisy) na 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym.
Sprzęt gaśniczy powinien być rozmieszczony:
w miejscach łatwo dostępnych, widocznych, oznakowanych, najlepiej przy wejściach, wyjściach, przejściach (w obiektach jednokondygnacyjnych). Do sprzętu powinien być zapewniony dostęp co najmniej 1m, odległość dojścia do sprzętu nie powinna przekraczać 30m. Sprzęt umieszczamy w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Wykonywać okresowe konserwacje i naprawy.
Musimy pamiętać o ewakuacji ale to inny temat.
Jak coś potrzeba wyjaśnić to się postaram.