Strona 1 z 3

problem z odciągiem

: 27 lis 2012, 06:06
autor: pepa
Cześć od pół roku przerabiam i kombinuje z okapem. Ale poprawy za dużej nie ma. Mam komin wysoki na 7metrów przekrój 30-15cm. Zwiększyłem średnice rury łączącej komin z okapem teraz ma 15-30cm i dalej nie ciągnie???? Mimo to że komin się nagrzeje różnicy nie ma w garażu nie ma czym oddychać taki smród i w oczy szczypie :-( pomóżcie co jest nie tak??? bo już pomysłów mi zabrakło.

: 27 lis 2012, 06:20
autor: BANAN
zamiast kombinować z okapem,zamontuj wentylator,który będzie Ci tłoczył z zewnątrz świeże powietrze.Zamykamy drzwi,wytwarza się lekkie nadciśnienie,i spaliny same wieją w komin,bo innej drogi ucieczki nie mają :lol: Drugim rozwiązaniem jest gazówka,czysto,sterylnie i bez dymu.A teraz przeanalizuj,komin ma przekrój 30x15 cm,a okap 110x100cm,jaką więc możesz mieć siłę ciągu?

: 27 lis 2012, 07:28
autor: ateem
BANAN pisze:spaliny same wieją w komin,bo innej drogi ucieczki nie mają
ale przedtem zwiedzą cały warsztat.
Okap jest za niski (34 cm to w kuchni do pary wodnej nie wystarczy).

: 27 lis 2012, 09:34
autor: Grzegorz K.
ja bym dał dmuch w bocznej ściance okapu tak aby went zasysał zimne powietrze i tłoczył je w komin. Powstałe podciśnienie powinno zassać spaliny... eżektor taki :)

: 27 lis 2012, 12:30
autor: Dara
skoro to garaż to zrób większą dziurę w suficie i po problemie.
Podłączanie eżektora do komina o takiej długości i przekroju nic nie da.
Jeszcze jednym wyjściem jest wentylator wyciągowy i wypuszczenie spalin przez ścianę.
znaczy się dziurę w ścianie :D

: 27 lis 2012, 16:58
autor: Grzegorz K.
zależy jak mocny byłby dmuch :)

: 27 lis 2012, 17:23
autor: sdr3
Sam testowałem z eżektorem w okapie - brak efektów. W końcu zmniejszyłem znacznie okap i dałem go dużo niżej. Teraz działa wystarczająco dobrze.

Poobcinaj okap tak żeby został prawie sam czopuch i daj go możliwie blisko paleniska. Chwyt spalin może być nieco za paleniskiem nie musi być centralnie nad nim. Nikiel kiedyś wrzucał filmik jak to działa u niego.

: 27 lis 2012, 22:44
autor: Borsuk Mat
A nie lepiej dołożyć wentylator wyciągowy?

: 27 lis 2012, 23:20
autor: Aries
Czy przkrój 30 x 15 dotyczy całej wysokości komina, czy tylko połączenia komina z okapem?
Ja u siebie mam też jakieś 7m komina o przekroju 25x25. Na początku miałem problemy bo połączenie komina z okapem miałem zrobione z dwóch rur fi110. Musiałem zwiękrzyć przekrój do takiego samego jak w kominie. Od tego czasu nie mam żadnych problemów z dymem (a palę węgiel kamienny więc dymu cała masa)
Czy u Ciebie jest tak, że dym kłębi się w okapie nie mogąc dostać się wyżej? Jeżeli tak, to możesz spróbować przed rozpaleniem paleniska podpalić kawałek gazety i palącą się umieścić w okapie - dzięki temu powietrze się nagrzeje wzmacniając siłę ciągu (mój teść tak rozpala w otwartym kominku)

: 28 lis 2012, 22:48
autor: pepa
Cześć przekrój dotyczy całej długości komina, zapomniałem dodać że otwór w okapie nie jest idealnie and paleniskiem.

: 29 lis 2012, 06:17
autor: pepa
Cze czy ktoś wie jak to jest zbudowane? Chodzi mi o wentylator jaki tam jest wsadzony? Jak bym sobie taki wentylator zamontował to mam problem z głowy. ;-) pozdrawiam

: 29 lis 2012, 06:35
autor: BANAN
To się nazywa wentylator odśrodkowy, podobny do tego jaki montujemy w nadmuchu do kotliny.

: 29 lis 2012, 07:16
autor: ateem
pepa ale pamiętaj, że wentylator w tym miejscu musi być odporny na wysokie temperatury. Słyszałem, że są takie specjalne wentylatory wyciągowe do kominów, które silnik mają na zewnątrz wyprowadzony (poza rurę komina), coby się nie nagrzewał (a raczej coby miał jak się studzić).

: 29 lis 2012, 16:14
autor: Idol
powinno ciągnąć patrząc na fotki-fizyke ciężko oszukać.
Przyglądając się,widzę że to bardzo ..swieżo'' wygląda- stare fotki dałeś,czy nie miałeś jeszcze okazji pogrzać dłużej na tym?

Nie masz przypadkiem nadwyżki powietrza wtłaczanego przez nadmuch?
Nie jest zbyt szczelnie w garażu?
Sam komin ma ciąg?zapalona gazeta,czy cos podobnego przystawiona do ujścia w okapie powinna byc wciągana w tamtym kierunku.
Komin ciepły ma dużo lepszy ciąg,niż zimny na początku rozpalania.

: 29 lis 2012, 18:24
autor: Dara
a komin z cegieł czy rura?