co do zasady - wentylacja mechaniczna z podciśnieniem w strefie odciągów, nawiew możesz zrobić grawitacyjny, lub mechaniczny ale to zależy m.in. od
- kubatury i wysokości pomieszczenia, liczby pomieszczeń o różnym charakterze i przeznaczeniu (np. strefa socjalna, sanitarna powiązana z halą) - mega ważne w kontekście m.in. ustawiania gradientów ciśnień na układach wentylacyjnych
- rozmieszczenia stanowisk pracy i maszyn (jeśli nie tylko strefa kuźni ma być wentylowana)
- przeliczenia kompensacji powietrza z uwzględnieniem rekuperacji (obowiązkowa powyżej 500 m3 / godzinę)
- zakładanej temperatury w pomieszczeniu (mniej, czy więcej niż 16 stopni)
- rodzaju wykonywanej pracy (w tym ogólne wymagania BHP dla pomieszczeń pracy w zakresie wentylacji)
- zakładanych zysków ciepła od maszyn i urządzeń (w tym od paleniska)
- zakładanej krotności wymiany powietrza - min. 2x na godzinę (przykładowo jeśli hala ma wysokość 3,5-4 m - to kubatura wyniesie ok 750 -1000 m3 x2 = czyli między 1.500-2000 m3 powietrza (przykład uproszczony do określenia wydajności wentylatorów)
- jeśli podczas grzania powstaje CO lub CO2 - dodatkowe odciągi znad posadzki
- założenie, czy wentylację robisz tylko strefową (w miejscu kuźni) czy mowa jest o wentylowaniu całej kubatury
- kwestia oczyszczania powietrza (filtry), kwestia tego, czy wentylacja ma służyć tylko do wymiany powietrza, czy również ogrzewania / chłodzenia
- i jeszcze parę drobiazgów
jeśli to jest normalny i legalny zakład pracy (a nie rozwiązanie hobbistyczne) - to trzeba byłoby rzucić okiem całościowo na temat - jeśli miałbyś zapewnić komfort pracy i być zgodny z przepisami - jeśli to jest hobby uskuteczniane w dużej hali - to i tak bez jakiegoś rzutu / rysunku się nie obędzie (jeśli chodzi o wskazanie potencjalnych rozwiązań)