Silnik 10 kW - potrzebna porada

Post autor: Grzegorz K. » 06 lis 2012, 16:24

Witam

Mam w firmie silnik spory bo 10 kW. W założeniu ma on napędzać krajzege 68 cm średnicy. Potrzebna jest moc bo i zastosowanie nietypowe. Silnik nabyliśmy za 400 w dobrym stanie, ale jak to z okazjami bywa jest haczyk. Silnik oznaczony jest teoretycznie trójkąt/gwiazda ale 220/380 V. Gadałem z elepstrykiem który stwierdził że napięcie międzyfazowe 220 V występuje głównie w Azji... dlatego łączyć to można jeno w gwiazdę a więc silnik daje mocny strzał prądem rozruchowym. Czego szukać... falownika czy autotransformatora? :) Poradźcie coś. A może ktoś chce sprzedać gotowe rozwiązanie?

G.
Obrazek

Awatar użytkownika
Kuba
Moderator
Posty: 1310
Rejestracja: 11 wrz 2011, 20:25
Lokalizacja: tu i tam :)

Post autor: Kuba » 06 lis 2012, 16:41

http://allegro.pl/lacznik-krzywkowy-lka ... 78768.html
taki wyłącznik jest Ci potrzebny w innym wypadku w łączeniu na raz bedą korki sie paliły :D
ile masz zacisków w silniku jeśli jest 6 szt to nie ma problemu a silnik jest akurat dostosowany do naszych krajowych napiec wiec jakiś dziwny ten elektryk wiekszość silników ma takie oznaczenie i jeszcze zobacz czy ma częstotliwość 50 Hz to jest ważne
Ostatnio zmieniony 06 lis 2012, 16:44 przez Kuba, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
Grzegorz K.
Administrator
Posty: 3867
Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
Lokalizacja: Ustka/Słupsk

Post autor: Grzegorz K. » 06 lis 2012, 16:43

No dobra ale silnik podłączony jest w gwiazdę... tak ma być? Nie wiem nie znam się dlatego pytam :)
Obrazek

Awatar użytkownika
BANAN
arcyweteran forum
Posty: 6513
Rejestracja: 30 sie 2009, 10:28
Lokalizacja: Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękoma czarnymi od pługa

Post autor: BANAN » 06 lis 2012, 16:48

Jedna pozycja jest do rozruchu,a jak się rozkręci,przełączasz na drugą.Tak było w spawarkach tzw. wirówkach.Do podłączenia silnika do tego wyłącznika musiałbyś poszukać mądrzejszego elektryka :(
Ostatnio zmieniony 06 lis 2012, 16:51 przez BANAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt 517355290

Awatar użytkownika
Kuba
Moderator
Posty: 1310
Rejestracja: 11 wrz 2011, 20:25
Lokalizacja: tu i tam :)

Post autor: Kuba » 06 lis 2012, 16:49

Wiec tak otwierasz klapkę silnika zapewne są tam połączone mostki gwiazda lub trójkąt wywalasz te mostki musisz je wszystkie wyjąc bo spalisz korki i masz obok zacisków oznaczenia literowo cyfrowe np. U1 , W1 itp. Wiec bierzesz taki włącznik i poklei łączysz te same oznaczenia w silniku i w włączniku potrzeba Ci będzie 7 żył kabla 6 do faz i 1 na zero pod oznaczenia L1 ,L2, L3 podłączasz zasilanie pod włącznik a reszta według symboli w silniku i włączniku wtedy masz łagodny start i nie pali Ci instalacji ;) Powodzenia :)

Awatar użytkownika
BANAN
arcyweteran forum
Posty: 6513
Rejestracja: 30 sie 2009, 10:28
Lokalizacja: Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękoma czarnymi od pługa

Post autor: BANAN » 06 lis 2012, 16:54

Co spec to spec :)
Kontakt 517355290

Awatar użytkownika
Kuba
Moderator
Posty: 1310
Rejestracja: 11 wrz 2011, 20:25
Lokalizacja: tu i tam :)

Post autor: Kuba » 06 lis 2012, 17:08

Podłączenie jest banalne proste tylko trzeba to robić z uwagą żeby nie pomylić oznaczeń i wtedy mamy wszystko w porządku jak by nie patrzeć jest tam sporo tych przewodów przy włączniku ostatnio do swojej przecinarki założyłem mocniejszy silniczek 5,5 kW hula teraz jak szalona i się nie meczy w dodatku silniczek 2900obr to śmiga jak nie wiem tez mam włącznik gwiazda trójkąt silniki w zwykłych domowych instalacjach powyżej 5 kW powinny mieć taki włącznik ogranicza on prądy rozruchowe chyba ze ma się naprawdę solidną instalacje i można sobie tak pykać na raz jeśli ktoś ma tokarkę tuc to wie jak to jest gdy silnik 7,5 rusza na raz bo w niej za każdym razem gdy zatrzymamy wrzeciono silnik staje a gdy włączamy rusza :roll:

Awatar użytkownika
Grzegorz K.
Administrator
Posty: 3867
Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
Lokalizacja: Ustka/Słupsk

Post autor: Grzegorz K. » 06 lis 2012, 20:17

No dobra ale skąd to 220 przy trójkącie? Przecież u nas takie napięcie nie występuje w 3 fazach... :(
Obrazek

Awatar użytkownika
Grzegorz K.
Administrator
Posty: 3867
Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
Lokalizacja: Ustka/Słupsk

Post autor: Grzegorz K. » 06 lis 2012, 20:18

Cyknę fotkę.
Obrazek

Awatar użytkownika
Kuba
Moderator
Posty: 1310
Rejestracja: 11 wrz 2011, 20:25
Lokalizacja: tu i tam :)

Post autor: Kuba » 06 lis 2012, 22:45

to cyknij fotke :) jutro sam w swoim musze zobaczyc co tam napisali :D tabliczke cyknij i w srodku podłączenia bo bedzie lipa jesli twój silniczek bedzie tylko łączony na raz :cry:

Awatar użytkownika
Tom Oldsmith
Posty: 317
Rejestracja: 29 gru 2010, 16:00
Lokalizacja: Harrison, NJ
Kontakt:

Post autor: Tom Oldsmith » 07 lis 2012, 02:04

W hameryce wystepuje, widocznie silnik robiony na caly swiat.

115 V jest jako low voltage na jedna faze, z tym ze uziemienie jest odzielnie ( trzy zyly w kablu), a 220 V (high voltage) w trzy fazy plus zero robi za sile, potem 400 V i 600 V. Slilniki wystepuje w roznych konfiguracjach, mozna przelaczac trojkat- gwiazda pomiedzy 115V a 200 V i tak samo pomiedzy 220 i 400 (odpowiednik europejskich 380 V). Czestotliwosc pomiedzy 50 a 60 herc.

I tak jak napisal Kuba, patrz na tabliczke znamionowa i oznaczenia kabli. Jesli takowej nie ma, ja nawet nie dotykam takiego silnika, chce jeszcze pozyc :) Aha, i tutaj mocy silnika nie podaja w kilowatach tylko w horse power, np 1/2 hp i zgadnij czlowieku ile to jest.
Ingenuity is the third hand of a craftsman ...
Tom

ateem
Posty: 389
Rejestracja: 07 paź 2010, 19:41
Lokalizacja: ełk

Post autor: ateem » 07 lis 2012, 06:54

1 Kw to w przybliżeniu 1,36HP

1 Hp to z kolei 0,74 Kw

Awatar użytkownika
Grzegorz K.
Administrator
Posty: 3867
Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
Lokalizacja: Ustka/Słupsk

Post autor: Grzegorz K. » 07 lis 2012, 10:29

Zdjątka tabliczki i tego co pod nią. Mam też schematy na ^/Y ale nie zrobiłem jeszcze fotki.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Obrazek

Awatar użytkownika
Grzegorz K.
Administrator
Posty: 3867
Rejestracja: 29 sie 2009, 12:21
Lokalizacja: Ustka/Słupsk

Post autor: Grzegorz K. » 07 lis 2012, 16:12

schemat
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Obrazek

Awatar użytkownika
Kuba
Moderator
Posty: 1310
Rejestracja: 11 wrz 2011, 20:25
Lokalizacja: tu i tam :)

Post autor: Kuba » 07 lis 2012, 17:38

W tym wypadku muszę cię zasmucić kolego tego silnika nie podłączysz pod taki wyłącznik aby łączyć silnik w ten sposób muszą być spełnione warunki : •Na tabliczce zaciskowej powinny być wyprowadzone wszystkie końce uzwojeń czyli 6.
•Normalna praca silnika odbywa się przy połączeniu jego uzwojeń w trójkąt. Na tabliczce znamionowej powinno widnieć oznaczenie U=400/690V
a u ciebie jest 220/380 czyli musi być załączany tylko na raz ale widzę że on ma wolne obroty jeśli się nie mylę to jeśli masz dobrą instalacje proponuje nie pchać się w koszty i nie kombinować z jakimiś rozwiązaniami bo koszt przerośnie koszt silnika tylko łącz go na raz przy tych obrotach nie ma sensu się bawić pyzatym krajzegi nie włączysz i nie wyłączasz co chwila więc powinno być ok
:>